土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 蒸汽穿孔管(筛孔管)的具体做法是怎样的?

蒸汽穿孔管(筛孔管)的具体做法是怎样的?

发布于:2006-08-26 13:57:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
固定式蒸汽灭火系统要求设置蒸汽穿孔管,但查了很多资料,都没有这方面的参数,请教各位,有人知道它的具体做法吗?可以效仿喷淋穿孔管的做法吗?
还有,在蒸汽灭火系统上要设置分汽缸以平衡蒸汽量,这个设备有具体参数可以选择吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • waterking2000
    waterking2000 沙发
    瞎说,你可以看老版本的《建筑设计手册2〉》,里面有做法,穿孔为水平。3——5mm直径,有开始段分段直径变小。
    2006-08-27 02:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • xhg-xu
    xhg-xu 板凳
    可以参照,穿孔在45度方向(向下)。末端开泻水孔。我做的没设置分气缸。在入口设置快速开启阀门。
    2006-08-26 14:40:26

    回复 举报
    赞同0