土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【紧急求助】采暖系统供回水没有压差怎么办

【紧急求助】采暖系统供回水没有压差怎么办

发布于:2011-12-13 16:09:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
情况是这样的:
我们公司在火电厂建设的煤泥输送系统,包括一座三层的钢混泵房,三条栈桥和一座钢结构煤棚。
总采暖负荷为1300KW,热源取自输煤换热站,我们的系统位于热网下游,可以说是末端。进水热网主管DN80。
在我们的系统下游还有一座皮带栈桥采暖也是从同一根主管上引水,但是皮带栈桥由于高度很高,采用直连供暖系统(进水用增压泵增压,回水减压后再回入主管)。
现在的问题是只要皮带栈桥的直连供暖系统启动,我们的系统就不热,供回水压力都为0.65MPa,把皮带栈桥的直连供暖系统关掉,皮带栈桥就不热了,我们的系统开始热了,但供回水压力只有0.02~0.03MPa压差,
皮带栈桥的供回水压力分别为0.75,0.35MPa.
请帮我分析下原因,该如何解决,
我想在我们系统的入口处加台管道泵来增加压差,不知可不可行,如果可行,是加在进水管还是出水管上,扬程流量如何确定~
谢谢啊~~~

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • hxp612
    hxp612 沙发
    我也遇见过同样的问题 分析了很久很久
    最终的解决方式 还是加泵了.........
    2014-12-21 21:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • 李工在线
    李工在线 板凳
    用顶贴来支持楼主一下!
    2014-12-21 18:13:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】辛苦大家帮我看一下这个11层住宅的管道井能不能用

本人刚毕业进入这个行业时间不长,好多不懂所以来论坛请教一下大家。上传的是建筑给的条件图,采暖形式是地暖。这种管道井要是给井对面的那户供暖和供水的话,不就必须得从靠近管道井的这户把采暖管和给水管埋地敷设过去,那万一井对面的这户业主家的采暖管或给水管子坏了,那不得连靠近井的这户业主的地板也得扒了,请问各位师兄弟们遇到这样的问题是如何解决的?先不说建筑的方案好坏,如果是让建筑改方案,咋样改比较合理点?还有一个问题就是哪能放消火栓,休息平台那也只有550mm,看图集双栓的箱子最小也得700,总不能放在住宅门口暗装吧?望大家指点一二

回帖成功

经验值 +10