急:室外消防环网(上海)

发布于:2006-08-26 12:58:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
正在做一上海的项目,室外消防水量15L/S,室内消防水量20L/S,喷淋水量25L/S,两路进水管直接从市政管网抽水,室外消防环网管径取为DN150。按照上海水灭火规程,大于消防总用水量大于80L/S,小于100L/S,可采用两路DN200进水管直接从市政管网抽水。不知鄙人在本项目采用DN150是否合理?第一次做上海项目,请高手指教!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • czgh123
    czgh123 沙发
    用200得把,流速太大了,没有地下车库,那就是21L/S,那你的消防用水总量还是有56L/S。DN150的管还是不够。
    2008-04-20 22:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • bbsufo
    bbsufo 板凳
    不经济
    我觉得诸位解释的不太清楚
    可参考89版(2001年)关于室外消火栓计算的有关条文
    室外消火栓有低压和临时高压及常高压
    低压只提供静水压头7m——向提供消防车压力水头和水头损失;
    常高压——提供充实水柱长度,并满足建筑最高点用水压力。
    2008-03-23 09:06:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。