请教一个漏电保护器的问题

发布于:2006-08-26 12:06:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,在下现在被一个问题困扰,希望各位能伸出援手,帮我解惑,在三相四线制电力系统中,有两级保护的漏电保护装置(上下级两只漏电保护器),现场的漏保下桩头现要接一台单相设备和一台三相设备,单相设备一相取火一相取N,三相设备四根线,三根相线接在漏保下桩头,保护接地线则翻至该漏保上桩头零线进线端,两设备分开都能正常工作,但一起开启,上一级漏保即跳,为了实现工作,我只有甩掉上一级漏保,但这就背离和两级保护的本意,请教各位前辈和高人,正确的而不会使得漏保跳的接线应该是怎样的呢?多谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wxfx
    wxfx 沙发
    相当简单,三相四线系统采用四极漏电断路器即可,市场上各种价位都有。
    2006-09-10 17:36:10