二楼厂房,由于要达到两个消防栓充实水柱到室内达任何部位,我把消防栓设在厂房中间,而不是厂房的进门处和出门处,请问可以吗?规范里有明确规定吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
king67
沙发
谢谢指教!我也有把梁放到图上布置,看来是只要是保证梁与梁之间有喷头保护,至于表7.2.1的要求只作参考吧.
2003-10-20 00:06:20
赞同0
-
ferry
板凳
喷头与梁距规范规定上限是1.8m,下限不是很严格,一般0.3m以上就可以了。建议你把结构梁系用虚线示出,布置的时候会清楚许多。
2003-10-19 21:12:19
赞同0