正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(86 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
阅读下一篇
急问:-20到-10度的冷库用什么火灾探测器?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(86 )
只看楼主 我来说两句-
mingweisheji
沙发
甲方要求做的是属于局部等电位联结,低压配电设计规范4.4.5条 当电气装置或电气装置某一部分的接地故障不能满足切断故障回路的时间要求时,尚应在局部范围内作辅助等电位联结。既然是工厂,MCC柜应该不在现场,供电距离应该相对较远,考虑PE线压降如果大于50V,将会危及人身安全,所以设置局部等电位联结,所以楼主还是设置吧!
2011-12-23 17:44:23
赞同0
-
zzhspeed
板凳
2011-12-22 10:25:22
赞同0
加载更多回复 举报
本质上来说,设备现场与接地扁钢连接也是属于TN-S的。因为这个扁钢是与整个建筑钢筋网可靠连接并回到总箱PE板的,它就是TN-S的PE线,而不属于就地独立接地的TT。
工厂确实很多习惯做法就是要现场扁钢接地的。但甲方这个要求是应该在设计阶段就提出来并画在图纸上的。而不是施工阶段由施工方免费承担成本。因为这是甲方与设计方的配合失误责任,不应让施工方承担后果。
回复 举报