土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】还是接地问题,业主死揪不放,到底有规范要求没

【请教】还是接地问题,业主死揪不放,到底有规范要求没

发布于:2011-12-13 12:50:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S系统,10/0.4kV,无防暴区和高压电机。现在生产车间有几台三相异步电动机及各种工艺装置,我现在的做法是所有电机都是3+1(PE)的电缆,电机外壳通过PE接地,现场不做接地(外壳跟接地网连接),所有工艺装置通过25方的铜线连接到生产车间得MEB上。
但是业主要求必须要给每台电机单独再做接地,就是将电机外壳通过扁钢或电缆连接到接地网。
请问由规范明确要求电机外壳要在现场再做接地吗?

全部回复(86 )

只看楼主 我来说两句
  • mingweisheji
    mingweisheji 沙发
    甲方要求做的是属于局部等电位联结,低压配电设计规范4.4.5条 当电气装置或电气装置某一部分的接地故障不能满足切断故障回路的时间要求时,尚应在局部范围内作辅助等电位联结。既然是工厂,MCC柜应该不在现场,供电距离应该相对较远,考虑PE线压降如果大于50V,将会危及人身安全,所以设置局部等电位联结,所以楼主还是设置吧!
    2011-12-23 17:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳

    本质上来说,设备现场与接地扁钢连接也是属于TN-S的。因为这个扁钢是与整个建筑钢筋网可靠连接并回到总箱PE板的,它就是TN-S的PE线,而不属于就地独立接地的TT。
    工厂确实很多习惯做法就是要现场扁钢接地的。但甲方这个要求是应该在设计阶段就提出来并画在图纸上的。而不是施工阶段由施工方免费承担成本。因为这是甲方与设计方的配合失误责任,不应让施工方承担后果。
    2011-12-22 10:25:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2212 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急问:-20到-10度的冷库用什么火灾探测器?

急问:-20到-10度的冷库用什么火灾探测器?

回帖成功

经验值 +10