土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 广厦和PKPM计算井字梁的区别

广厦和PKPM计算井字梁的区别

发布于:2006-08-25 21:51:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
不知道大家是否用PKPM和广厦计算过同一井字梁模型,计算的配筋有何区别?我算了一个,广厦计算的结果配筋较PKPM大约50%,能否指点一二?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sddtlzy
    sddtlzy 沙发
    因为广厦采用了带裂缝配筋,可能钢筋会大.
    2009-06-28 17:13:28

    回复 举报
    赞同0
  • gdsdsl
    gdsdsl 板凳
    pkpm裂缝超了的话,你在配筋图上是看不出来的。