土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 厂房天然地基沉降问题!急

厂房天然地基沉降问题!急

发布于:2006-08-25 21:45:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大师,小弟有一工程,5层厂房,竣工后房屋基础最大累积沉降量达到68毫米,差异沉降没有超过0.002L的要求,房屋没有出现任何砼构件及填充墙的裂缝.本工程施工中在基础开挖后未浇垫层的情况下因各种原因被迫停工一月,期间基槽浸水,后在复工前在勘察部门指导下认为挖除10公分的原持力层,用砂石夯实回填到原设计标高后继续施工.请假各位此工程的累积沉降是否达标.设计是否有缺陷.谢谢大家指教.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhm0113
    zhm0113 沙发
    谢谢大哥关注
    2006-08-29 10:58:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhm0113
    zhm0113 板凳
    谢谢啊,不过还是让他们多测测看看状况.
    2006-08-29 10:57:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选择自己想做的还是能赚钱的

在设计院工作才两个月,发觉生活好单调,就是在公司和宿舍的两点生活...这不是我想要的工作生活...我想要一定多点挑战,多点激情的工作,,可以接触多点人的工作...我应该怎样办呢...但,设计院的工作是我以前所向往的.

回帖成功

经验值 +10