【求教】三相共补20kvar,每相补的一样么?
【求教】三相共补20kvar,每相补的一样么?
问题很简单,是关于补偿的
三相共补 20kvar的话,每相补的是一样么?20/3?
还有个现场问题,用户说电容柜10路全部投入了,但电流表显示才8个流!会是什么问题呢?
发布于
2011-12-13 10:50:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
oooooo800
回答楼上大哥的,,,
10路每路20kvra, 显示0.8功率因数。
表象就是 10路指示灯全亮,功率因数才0.8,而且电流表显示8A
另,,,一个3相共补的电容器,就是我提的第一个问题,你是说投入的话,就是每相都是补20?那对于整个系统来说不是60了么?
那单补的又怎么算?概念比较混淆啊,哪里有详细的解释?有书么?
[
本帖最后由 oooooo800 于 2011-12-19 10:09 编辑
]
2011-12-19 10:05:19
来自 PC
评论
举报
电工刀
1:三相共补 20kvar的话,如全部已投,每相补的是一样 20kvar
2:"用户说电容柜10路全部投入了,但电流表显示才8个流!会是什么问题呢"能否说详细点?10路全投是多少KVAR?有些电流表右上角是KA,读数是否正确?
2011-12-17 14:21:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
oooooo800
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
105
回复
249
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2143 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
10路每路20kvra, 显示0.8功率因数。
表象就是 10路指示灯全亮,功率因数才0.8,而且电流表显示8A
另,,,一个3相共补的电容器,就是我提的第一个问题,你是说投入的话,就是每相都是补20?那对于整个系统来说不是60了么?
那单补的又怎么算?概念比较混淆啊,哪里有详细的解释?有书么?
[ 本帖最后由 oooooo800 于 2011-12-19 10:09 编辑 ]