这个审图意见对吗?
这个审图意见对吗?
一个多层住宅甲方要求以集体宿舍做消火栓(其它建筑15l/s),设了双栓,审图就没有通过,要把双栓改为单栓,我至今还没有想明白,难道双栓还比单栓差吗?双栓只能用在10~18住宅中吗?其它地方就一定不能设吗?规范中有没有条文啊!
发布于
2006-08-25 20:43:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
chenghanyu
就是这个意思,我做的一个也碰到这样的情况,地下室有个地方差1米多没有2股水柱保护到,我做了双栓,审图时给我提出了,他的意思是做双栓也没什么要紧,但最好做2个单栓,后来我改了.
2006-08-29 07:28:29
来自 PC
评论
举报
碧水
审图公司没什么错啊,单栓就满足要求了,为什么要作双栓?
2006-08-28 21:37:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
pengjianliang@co163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
99
回复
495
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.39 万条内容 · 739 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
-
chenghanyu
2006-08-29 07:28:29
来自 PC
评论
举报
-
碧水
审图公司没什么错啊,单栓就满足要求了,为什么要作双栓?
2006-08-28 21:37:28
来自 PC
评论
举报