  大气式锅炉房应该注意什么问题呢?大气式锅炉与建筑物之间的净距,必须满足操作、检修以及布置辅助设施的需要,并应符合下列规定:
  一、大气式锅炉前的净距:需在炉前更换锅管之时,炉前净距应能满足操作要求。对6~65t/h 的蒸汽锅炉,4.2~58MW 的热水锅炉,当炉胶设置仪表控制室之时,大气式模块锅炉前端到仪表控制室的净距一般为3m。
  二、锅炉侧面和后面的通道净距:蒸汽锅炉1~4t/h 、燃气锅炉0.7~2.8MW 、不宜小于0.8m;蒸汽锅炉6~20t/h 、热水锅炉4.2~14MW 、不宜小于1.5m;蒸汽锅炉35~65t/h 、热水锅炉29~58MW 、不宜小于1.8m 。当需吹灰、拨火、除渣、安装或是检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求。
  三、炎热地区的大气式锅炉间操作层,可采用半敞开布置或是在其前墙开门。当操作层在楼层时,门外设置阳台。锅炉之间的操作平台可以根据需要加以连通。锅炉房内所有的辅助设施和热工监测、控制装置等,当有操作、维护需要时,则应设置平台和扶梯。