土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机的问题

排烟风机的问题

发布于:2006-08-25 17:13:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟风机的最小排风量不能小于7200m3/h,为什么?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 二虎
    二虎 沙发
    参见《高规》8.4.2条文说明:“……排烟风机的排烟量是采用日本规范规定的数据。日本规定:每分钟能排出120m^3(7200m^3/h)以上,且满足防烟分区每平方米地板面积排出1m^3/min(60m^3/h)排烟量,……”。

    条文说明中并没有给出7200m^3/h的计算由来,有懂日文的同行可以去帮我们查查日本规范
    2006-11-02 12:49:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 板凳
    这个我也想知道,知道的大虾赶紧解释解释,按60反算,应该是120平米
    2006-11-02 11:54:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新型墙体风机在工业厂房通风中的应用

首次使用这种墙体风机是在一个印染厂的车间,该车间有大量的热量和湿气产生。需要采用大风量低噪音的风机,当时是从德国进口的,直接安装在车间的墙上,当风机开启时会自动打开百叶窗,当风机停止时会自动关闭百叶窗,风雨不能通过风机进入车间。

回帖成功

经验值 +10