各位高手,现在使用的板式换热器温差与流速对其换热效率影响是什么关系?在“小流量、大温差”运行模式下,两者如何确定?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tki8
    tki8 沙发
    在暖通工程和自动控制结合起来考虑,实际应用中流速大影响阻力导致泵能耗增加的因素,不是主要考虑的因素.尤其是对于变流量的系统,水泵的流量,功耗和扬程都在变化,在设计控制系统的同时,已经考虑到在变流量的时候,水泵也有足够的扬程来使系统运行.因此,还是考虑在流速变化时,所用的板换在系统中的对数平均换热温差和流量变化同板换的标准工况比较,看是否能达到你选用着个板换的目的.

    我初出山,大家多多指教.
    2007-04-11 15:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • wangshirufeng119
    流速大,说明流量大,换热器的阻力增大,热效率降低,温差大说明流量小,在一定范围内热效率高.
    2006-09-03 22:05:03