土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相功率因数表能够用在单相线路中吗?
三相功率因数表,一般4个接线柱,*IA,IA接A相电流互感器,B接B相电压,C接C相电压.但是如果用在单相线路中如何接线呢?有没有单相功率因数表呢?

全部回答(2 )

  • 欢快的
    我亲自把三相功率因数表接在单相电焊机绕组上,但是表针不动作,但是厂家却说可以用做单相上,电流电压都从一根线上引,妈的,在昆我.幸好我强力退货了.
    2006-08-25 15:55:25 来自 PC 评论 举报
  • ccc678
    不能用在单相上.单相功率因数表是有的,记得以前做电测时叫低功率因数表.
    2006-08-25 15:05:25 来自 PC 评论 举报