人防设计中的疑问?????

发布于:2003-10-17 10:38:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《人民防空工程设计防火规范规定》超过1000平方需要做喷淋,但要在那些部位就没有说明,请教各位能否指点一下哪些要设,比如活门室、简洗室,密闭通道,扩散室要不要设?
还有摩托车库防火按不按照汽车库考虑?
谢谢!!!
对于和人防有关系的管道,比如高层建筑,下面是人防兼做汽车库,要设喷淋系统,喷淋系统的水箱水源管,通常是DN150的,我个人认为是可以穿越人防顶板的,不知各位有何建议!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 海啸
    海啸 沙发
    从《人民防空地下室设计规范(2003年版)》得知无关管道是指防空地下室在战时和平时均不使用的管道,而且文字中,采用的是“不宜”不是“不应”规范松了
    2003-10-21 09:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • ferry
    ferry 板凳
    1.dn150的管道不可以穿人防顶板,可以绕行穿侧壁引入,内侧加防爆波阀门。2.人防工程消防设计要看其平时做何功能使用,并执行相应防火规范。如,汽车库按《库规》,对于摩托车库各地消防部门理解不一,楼上的说法都有。我个人认为套汽车库是可以的。3.至于附属用房是否设喷淋要看是什么性质,除特别重要的通讯或数据机房,一般可不设。当然,若设,审查不会说你多余,但应按独立防火分区对待。4.人防口部战时才用,无须设。
    2003-10-19 20:48:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多