我使用过孔网钢带塑料复合管做室外消防管道,并和喷淋系统连接,目前情况良好,朋友介绍齐鲁石化目前全厂室外消防水管道全部采用胜利油田的胜工管业生产的钢丝缠绕复合管,有数拾公里。不知各位高手对使用此类管道有何见解!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
海啸
沙发
从《人民防空地下室设计规范(2003年版)》得知无关管道是指防空地下室在战时和平时均不使用的管道,而且文字中,采用的是“不宜”不是“不应”规范松了
2003-10-21 09:22:21
赞同0
-
ferry
板凳
1.dn150的管道不可以穿人防顶板,可以绕行穿侧壁引入,内侧加防爆波阀门。2.人防工程消防设计要看其平时做何功能使用,并执行相应防火规范。如,汽车库按《库规》,对于摩托车库各地消防部门理解不一,楼上的说法都有。我个人认为套汽车库是可以的。3.至于附属用房是否设喷淋要看是什么性质,除特别重要的通讯或数据机房,一般可不设。当然,若设,审查不会说你多余,但应按独立防火分区对待。4.人防口部战时才用,无须设。
2003-10-19 20:48:19
赞同0