土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵上水到水箱,用浮球阀,请用泵怎么动作

水泵上水到水箱,用浮球阀,请用泵怎么动作

发布于:2003-10-17 08:40:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1水泵上水到水箱,用浮球阀,请用泵怎么动作!是定速泵!水泵怎么起动,怎么停止2:空调补水有人用变频,有必要吗

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wwqq6
    wwqq6 沙发
    新规范是规定不允许采用浮球阀控制水箱补水,大多数情况下使用液位控制水泵的启动与停止。最常见的磁控电传不锈钢传感器,也有用石墨电极作为也为探头的
    2003-10-21 23:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • lpkjs
    lpkjs 板凳
    用磁控电传不锈钢的那种,不过要精心调节一下,否则在到上止点时产生的液位波动,会使水泵误动作而误启动1-2次
    2003-10-20 22:57:20

    回复 举报
    赞同0