土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 何为备自投?实现备自投条件有那些?

何为备自投?实现备自投条件有那些?

发布于:2006-08-25 12:37:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
何为备自投?实现备自投条件有那些?什么条件下要使用备自投设备?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tian.heng
    tian.heng 沙发
    ....备自投,"自" 当工作电源断电而本系统的故障跳,备自投切断工作电源线路,而自动投入备用电源进线.
    ....互为备用本人感觉用在备用投切上不太合适.以互为备用的变压器为例:两台变压器一台工作,一台备用,当其中一台出现故障,另一台投入(或自动,或手动),两台不分主次,互为备用.而工作电源与备用电源的关系不是这样的,而是以工作电源为主.当工作电源可投入运行时,一般不使用备用进线.
    ....一般电厂的厂用电采用快切装置来实现备投,也有采用普通备自投的.
    2006-08-29 22:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • syecwps
    syecwps 板凳
    备自投与互为备用为什么不一样?区别在什么地方?
    2006-08-27 13:58:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次制动的问题

请问发电机差动保护二次制动的原理是什么?怎么实现制动的。

回帖成功

经验值 +10