氨系统如何加上防护措施
氨系统如何加上防护措施
在涉及到的氨制冷系统中,大家有没有注意到只要是氨发生了泄漏,其损失往往很大。而在接触到的氨制冷系统中,恰恰缺少在系统损坏时,防止氨液大量泄漏的措施。
在氨制冷系统中,我们是否能安装上过流阀、氨液紧急切断系统?而紧急泄氨系统,我们能采用什么办法,在保证泄氨时不需要人工去操作阀门?
希望大家多提意见,我将尽力把各位的意见应用到氨系统中,并通报使用后的具体情况。
发布于
2006-08-25 11:50:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
荣昌制冷
氨系统中,一般都装配有高低压压力控制器,排气压力超高报警器,冷凝器断水报警器,紧急停车按钮等。
紧急泄氨器的手动关闭阀前或后也可加装电磁阀。
2006-11-01 09:48:01
来自 PC
评论
举报
lzc530
一.提高操作工的安全意识.操作技能.
二.常检查压力控制制器.液位控制器是否正正常.
三.机组的运行情况良好.
有些公司一样的系统.从安装到报废都没出现过安全事故.而有些常出问题.