土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于ESFR(快速响应早期抑制喷头)

关于ESFR(快速响应早期抑制喷头)

发布于:2003-10-16 20:43:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
喷规中,用ESFR的基本设计参数中,为何没有作用面积,是不是同样也可以套仓库的设计参数
如果按(比如仓库危险2及,作用面积300)那流量算出来好象不符?
请不要灌水?
  • owens
    owens 沙发
    ESFR喷头多用于仓库,《喷规》4.2.6条强制规定采用ESFR喷头。一般的仓库如果最大净空高度,货品最大堆积高度符合5.0.5条的前提条件则可以采用普通喷头(标准喷头),系统流量计算必须满足在规定的作用面积范围内的喷水强度要求。而ESFR喷头系统是按作用面积内开放的喷头数来计算,例如:仓库2级,作用面积300平方米,喷头按3mX3m布置,计算需要33.33个喷头,取34个,规范只要求你累计计算其中的12个喷头流量即可,而不是全部34个的流量。
    2003-10-17 02:21:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:双浮球阀的问题

某水池水源为DN150的自来水管,为了控制水源,拟采用双浮球阀来实现水源启闭,请问适用于DN150管道的双浮球阀的价格,性能,如果不用双浮球阀控制,请问有没有更好的可以通过液面变化来控制水源启闭的设备,谢谢!

回帖成功

经验值 +10