一个厂房面积一万五千平米,
其中库房面积三千平米。
库房部分设计喷淋水量40L/s,
厂房部分设计喷淋水量27L/s,
那么该厂房的喷淋泵该选两组吗?一组可以吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shirlen
    shirlen 沙发
    若合用一套泵组,流量小的那个系统在湿式报警阀前要加流量调节阀吗?
    2003-10-17 17:35:17

    回复 举报
    赞同0
  • 海啸
    海啸 板凳
    取大的一组泵 ,并且根据具体情况减压