土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 仓库消防

仓库消防

发布于:2006-08-25 10:17:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我遇到一个工程,一大片都做成仓库,是烟厂的!单座仓库的高14.6米,长84米,宽42米.是坡屋面钢结构的.我认为应该在室内、外做消火栓。再做自动喷水灭火系统!当然还配灭火器!
  由于以前没做过仓库,所以希望大家给参谋参谋!谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ccm9810204
    ccm9810204 沙发
    积极学习中
    2006-08-29 10:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • 98gp009
    98gp009 板凳
    不是我没仔细看,而是看了也没办法呀!问题是这个仓库不是货架储物呀!它的储物高度可能就十米都不到!而且上面有吊车,没有货架在下面设喷头那吊车在上面怎么运动呀?
    2006-08-28 11:32:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多