土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 求助:预制构件吊装验算时作用效应如何计算?

求助:预制构件吊装验算时作用效应如何计算?

发布于:2006-08-25 09:40:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《混凝土结构设计规范》第3.1.4条规定,结构构件的承载力计算采用荷载设计值。预制构件尚应按制作、运输及安装时相应的荷载值进行施工阶段的验算。“预制构件吊装的验算,应将构件自重乘以动力系数,动力系数可取1.5,但可根据构件吊装时的受力情况适当增减。

如果某预制梁自重标准值为4KN/m,梁长4.2米,吊点距梁端头0.9米,那么用于吊装验算的弯矩值如何计算?
是否以设计值为代表值?如果按设计值计算,分项系数按永久荷载取,还是按可变荷载取?

请多多指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • glpok
    glpok 沙发
    应将构件自重乘以动力系数,动力系数可取1.5
    2011-07-01 08:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • ggzzhh1978
    ggzzhh1978 板凳
    看了几本书,写法不一。对构件自重有乘1.35分项系数的,有乘1.2分项系数的,还有直接用标准值计算的,真是晕啊
    2006-08-29 12:30:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计控中一个公式的问题

计控教材P305的公式7.3.1,T=P-M/N,是不是有问题?有谁给提供一个正确的?勘误表上也没说这个公式有啥错呀。。。

回帖成功

经验值 +10