某剧院建筑面积2.8万平米,1550座位,建筑高度23M,主舞台台口高12M,宽16M,主舞台面积400平米,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水,水压水量满足要求,求消防水池容积,室内每个灭火系统均为独立系统,至少设几个水泵接合器?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mzy
    mzy 沙发
    水幕的流量都是一样的,就是接合器数量个数不同呗。
    一个接合器不是规范上说是按10~15L/s么?
    另外,消防水池的容积,等俺再好好看看规范再算一个。
    2006-08-28 13:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • sigangnan
    sigangnan 板凳
    室内消火栓15L/s,火灾延续时间2h ,108M3
    剧院,中Ⅰ危险级 6L/(s.min),160平方米 ,57.6M3
    舞台,中Ⅱ危险级 8L/(s.min),160平方米 ,76.8M3
    舞台口分隔水幕,2L/(s.m),16m。115.2M3
    水喷雾30L/s ,0.5H,54M3
    消防水池容积=108+57.6+76.8+115.2+54=411.6立方米

    室内消火栓设接合器1个。
    闭式系统16L/s,2个接合器 雨淋21.3L/S,2个接合器
    水幕系统32L/s,3个接合器
    水喷雾30L/s,2个接合器。
    一共设10个。
    无标准答案,此为我的解,你同意?我最大的疑问是水幕