PPR热水支管直埋墙体内

发布于:2006-08-25 08:59:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
PPR热水支管直埋墙体内,不保温不套套管,待日后运行时会不会因为膨胀而使墙体表面开裂。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bobo_cy
    bobo_cy 沙发
    现场施工中敷上石棉泥
    2006-08-29 18:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhxiafang@co163
    热水管道直埋暗敷时,要防止管壁温度过高引起墙体开裂。据试验测定,最高水温为95℃热水管道系统稳定运行时,管外壁温一般不超过50℃,因此,直埋在地坪面层或墙体内的热水管,当墙体材料耐温<50℃时,应采取隔热措施。

    由于PP-R导热系数小,用于热水系统一般不须保温。

    2006-08-25 09:56:25