大家帮我分析一下这个开关的选择一个展厅 21台空调机 共240KW,我选择350A的开关,240*0.7/1.732*0.38*0.8=320A,结果开机不到30分钟就跳闸根据建筑电气常用数据,窗式空调 10~50台,需要系数取0.4~0.6,我选0.7感觉有点保守了,结果还是会跳闸,甲方说我设计的有问题,大家帮我分析一下,问题出在哪里了,先谢谢了
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
long_ge
沙发
控制和线径同二楼
2006-08-25 11:01:25
赞同0
-
uu2579
板凳
以下是引用hehei205在2006-08-25 10:44:52.0发表的内容:
2006-08-25 10:51:25
赞同0
加载更多回复 举报
最好要用热继,对电机的保护有很大作用.[/quot
受益匪浅阿
回复 举报