土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论下单相负荷的概念!!!

讨论下单相负荷的概念!!!

发布于:2006-08-24 23:54:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前段时间做了个住宅楼改造的设计,6KW一户,共80户,总负荷480KW,使用系数0.5,计算电流为456A,选了3P/500A的开关,甲方说我错了,单相负荷不是这样算的,说选的开关太大了,请高手指教!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • guo250043840
    guo250043840 沙发
    综上各位所述,该甲方人员应该姓高,故叫高工:lol :lol
    住宅配电也是基于三相平衡去考虑的 ,所以即使每户是单相负荷,到单元总箱的位置也应该是三相平衡负载,用三相负荷计算没有问题。
    每户6KW也是一个比较普遍的用户值,三室以上的会到8甚至10.。一般各户的需用系数都取1
    也就是说 是按负荷全考虑的实际上平时用不了,毕竟没有人在开着客厅空调的时候再去开卧室的。Ic=486000×0.45/0.9/380V/1.732=369A 18楼的这个比较赞同
    2009-10-23 09:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • pumubo
    pumubo 板凳
    我还是有点不明白啊,大家的计算好像一样,可是又不是一个结果啊
    2009-10-23 09:26:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救如何计算?急。。。

一说明上这样写:设备容量194KW,(进配电箱电缆的容量)计算容量136KW,计算电流是272A,我想请教的是如何计算的。谢谢。。。图纸上有标志了一个SBX,不知道是代表什么意思?

回帖成功

经验值 +10