一说明上这样写:设备容量194KW,(进配电箱电缆的容量)计算容量136KW,计算电流是272A,我想请教的是如何计算的。谢谢。。。图纸上有标志了一个SBX,不知道是代表什么意思?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句住宅配电也是基于三相平衡去考虑的 ,所以即使每户是单相负荷,到单元总箱的位置也应该是三相平衡负载,用三相负荷计算没有问题。
每户6KW也是一个比较普遍的用户值,三室以上的会到8甚至10.。一般各户的需用系数都取1
也就是说 是按负荷全考虑的实际上平时用不了,毕竟没有人在开着客厅空调的时候再去开卧室的。Ic=486000×0.45/0.9/380V/1.732=369A 18楼的这个比较赞同