土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架设计的3个问题

网架设计的3个问题

发布于:2011-12-12 19:10:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
概况:一楼食堂,二楼室内篮球馆,柱距均为8米,32X48米网架屋盖,比较规整。我用3D3S进行整体建模计算分析,网架厚度2.1米,网格为2.67米X2.67米,恒荷载0.5KN/m2,活荷载0.5KNm2,应力比控制在0.75,位移挠度均复合规范要求。计算结果:最小管子为D60,最大的是D133X5。
问题:
1. 因为是整体建模,网架和混凝土柱顶处为铰接构造,水平力较小,我设计网架支座时候是否需要采用橡胶弹性支座。(本人倾向于采用平板压力支座即可,已经比较接近计算模型假设)
2.本人计算后网架杆件,螺栓球节点,封板锥头等的加一起的用钢量为每个平方24Kg, 这个用钢量是大了还是小了,还是比较合适。(本人计算后节点的重量基本占总重的30%,觉得比较合理)
3.檩条的设计,2.67X2.67米的区隔需要采用主次檩的形式吗,不知道夹芯板的跨度能不能做到2.67米,这样的话做一个方向的檩条即可,能省些檩条钢材。不知道合理不合理?(本人倾向于只做一个方向檩条,不采用主次檩的形式)
4.本人看见檩条和檩托(小立柱上的圆板)的连接有采用直接焊接的,也有采用先用角钢,然后檩条靠在角钢上用螺栓连接的;有双C型檩条口对口的,也有单C型檩条的,五花八门,不知道那一种施工简单,受力好,又能省钱。
5.篮球场的楼板做多厚合适,4X4米的板块。 (本人暂定130mm,但担心板薄了,将来上面运动会产生震颤,影响舒适度和安全,请有经验的给个经验哈。)

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 村里的木匠
    1:橡胶支座的问题是有很多争议的,个人感觉是可以用的;
    2:用钢量差不多,可以从d48x3.5起步,恒荷载稍微大了点,可以取0.3;恒载与风载组合时是有利恒载;
    3:屋面用夹芯板檩距可以做到2.67米,保险点就做双檩条吧;檩条与支托的连接方式栓接和焊接都可以,从施工规范说最好栓接,从施工方便说就直接现场焊算了;
    4:楼板块4x4,板厚130mm对篮球场就有点小了;
    2013-01-11 11:18:11

    回复 举报
    赞同1
  • btyanlei
    btyanlei 板凳

    正在学习,很实用,楼主无私奉献,顶一个!
    2017-06-30 15:35:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.43 万条内容 · 1095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家一个弱弱的问题,大家钢结构下料都是使用软件吗?

大家钢结构下料都是使用软件吗?如果是一般用什么样的软件,如果不是有什么样的技巧吗?

回帖成功

经验值 +10