最近要做几个喷泉和水幕,工程不大,不过没做过,特别是我缺乏这方面的资料,连喷泉喷头的资料也没有啊,那位大哥有的要帮我一下旱地喷泉我见的不多,请GG MM 解释一下,最好有图。。关于水幕,GG MM,能否也给我一图看看。。我要崩溃拉。 。。TO水婕JJ,这次你要帮我啊,QQ上我给你留言了,等搞好了,请你再去西藏啊。:)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
海啸
沙发
你要看看底层是不是单独为一个防火分区,如果和商场底层合为一个防火分区,不需要单独设系统,否则必须单独设。上面一般采用防火卷帘分隔开,不需要设,还有它是指底部,因为考虑到底部可能做柜台,一旦发生火灾不利于扑救。
2003-10-17 10:27:17
赞同0
-
liangfp
板凳
不需要单独的系统,每层设水流指示器,喷淋管可以设在扶梯的底部,最不利喷头后要设试水装置。