土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教规范中一条款的理解?

请教规范中一条款的理解?

发布于:2006-08-24 17:22:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教《低压配电设计规范》GB50054-95中第2.2.6条:在三相四线制配电系统中,中性线的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
对于这一条,各位同仁是怎么理解的?最大不平衡电流指的是什么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fanchunjie0224

    一般负荷不小于相线截面的一半,有可控硅调节的负荷与相线等截面.
    2006-08-26 15:38:26

    回复 举报
    赞同0
  • yhg807
    yhg807 板凳
    那怎么选择中性线的截面呢?
    2006-08-26 11:28:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

滑触线安装位置?

是与吊车的跨(即大车)平行还是与轨道平行?在配电手册上看到说安全滑触线可以装于驾驶室同侧,但是看到有张图纸画的滑触线与轨道平行,怎么回事呢,初学者请多多指教。

回帖成功

经验值 +10