我现在一次网的供水温度是一样的,通过2个板换(2个板换大小一样),但通过板换后,二次网的出水温度不一样了,一个板换的出水温度是80度,另一个是60度,这是怎么回事啊?
发布于
2011-12-12 16:57:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
txjn
流量分配不均,热媒分配不均。再有结垢影响换热效果
2011-12-24 19:02:24
来自 PC
评论
举报
kidisun
应该是水流量或者换热器结垢的问题造成换热器换热效率下降造成的。
www.kidisun.com
深圳市科迪逊科技有限公司暖通方案提供商!