土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板换一侧温度不一样是什么原因
我现在一次网的供水温度是一样的,通过2个板换(2个板换大小一样),但通过板换后,二次网的出水温度不一样了,一个板换的出水温度是80度,另一个是60度,这是怎么回事啊?

全部回答(9 )

  • txjn
    流量分配不均,热媒分配不均。再有结垢影响换热效果
    2011-12-24 19:02:24 来自 PC 评论 举报
  • kidisun
    应该是水流量或者换热器结垢的问题造成换热器换热效率下降造成的。


    www.kidisun.com

    深圳市科迪逊科技有限公司暖通方案提供商!


    膨胀罐、自动补水阀、循环水泵、自动排气阀、安全阀、压差开关、二通阀
    2011-12-23 22:48:23 来自 PC 评论 举报
加载更多