土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有一个负荷选型的定律,请大家发表一下各自的看法!

有一个负荷选型的定律,请大家发表一下各自的看法!

发布于:2006-08-24 16:26:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在许多资料上都看到这么一条规定:
“水机选型,末端设备总制冷(热)量宜大于主机容量1.3-1.5倍。”不明白,请大家分析一下!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • topyjs
    topyjs 沙发
    1.空调末端选型要考虑每个房间或每个系统的最大冷负荷。
    2.空调主机的选择可考虑房间或系统的同时使用系数,对每个建筑物而言空调的同时使用系数<1。
    故:末端制冷量>主机制冷量,大多少视建筑物的功能不同而定(即同时使用率而定)。
    很同意
    2006-08-30 17:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • jrzhp
    jrzhp 板凳
    1.空调末端选型要考虑每个房间或每个系统的最大冷负荷。
    2.空调主机的选择可考虑房间或系统的同时使用系数,对每个建筑物而言空调的同时使用系数<1。
    故:末端制冷量>主机制冷量,大多少视建筑物的功能不同而定(即同时使用率而定)。
    2006-08-26 09:58:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆机组冷却水温度最低做到多少度?

半封闭滑阀调节的双螺杆压缩机组,空调用的标况:12/7,30/35,但在12/7的条件不变下,负荷在100%,那么最低的冷却水温度是多少呢???为什么呢??请大家踊跃发言阿!!

回帖成功

经验值 +10