如题,就是想省掉一级配电,2路外电源来了直接进电动机控制柜里的ATSE可以不?
如果考虑ATSE的没有隔离功能的问题,就在上端加隔离开关什么的。
[
本帖最后由 tnc 于 2011-12-12 16:21 编辑
]
发布于
2011-12-12 16:20:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
tnc
ATSE下面出线端有个总断路器
2011-12-13 22:18:13
来自 PC
评论
举报
lingxuct
投切过程有短路保护就可以。
2011-12-13 11:10:13
来自 PC
评论
举报