土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某设计院设计的小高层住宅为何进5芯电缆?

某设计院设计的小高层住宅为何进5芯电缆?

发布于:2006-08-24 16:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看到某设计院设计的一小高层住宅,具体十几层记不清了。220/380V进线,楼内设有配电室。
进线电缆是4+1芯,规格为4*120+1*70。这一点让我十分不理解:进线电缆通常不都是选4等芯吗,这里怎么出了4+1芯?
现在电缆这么贵,从室外箱变到建筑物要多花不少银子啊。
哪位见多识广,给讲一讲这样设计有什么道理!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • nic009828
    nic009828 沙发


    GB50343-2004中第5.4.1条2款要求建筑物总配电盘开始,必须采用TN-S系统,也就是说总配电盘开始,N线和PE线必须分开,至于说变压器开始,用TN-S系统当然好,若用TN-C-S也是允许的。
    即说由高压到低压是必须采用三相五线,而高层住宅的进线是在变压器后的.所以.....
    另70mm2电缆是给PE保护接地用的.在三相四线原则上可以保护接地线为相线的1/2或低一级的电缆.
    2008-06-18 11:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • huanb0208
    huanb0208 板凳
    设计院也是变化滴 有钱的高档小区 要滴是安全 全5芯

    你看看现在还有谁用铝芯线,可是铝芯线也曾经辉煌过 去看看越南 人家用啥标准 连生产耐火线的厂家都没有
    2008-06-17 22:59:17

    回复 举报
    赞同0