本人是刚入行的新人,最近做了一个配电房、锅炉房、空压机房的框架结构。对于地基梁有些疑问。我做的柱下独立基础地面标高为-1.500m,顶面标高为-0.850m,基础梁梁顶标高为-0.850m,梁高为450,基础梁是架空的,目的是将上部墙重传递到独立基础上,施工单位问我能不能加厚基础梁部位垫层使梁底面与基础底面同一标高,说是不好支模板,请问这种做法可不可行。

未命名.jpg


未命名1.jpg


未命名2.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • weixing10051
    weixing10051 沙发
    需要考虑地基反力
    2015-03-28 22:11:28

    回复 举报
    赞同0
  • dolphinguo
    dolphinguo 板凳
    支持地下室仁兄的说法
    2011-12-20 15:36:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 645 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础沉降计算时活荷载应如何折减?

1. 沉降计算时,荷载应取相应于荷载效应准永久组合。2. 准永久值系数Ψq一般可取0.5,假定30层,每层活荷载均为2.0kN/m2,《荷载规范》表4.1.2 活荷载按楼层的折减系数0.55(>20层)。3. 那么,计算基础沉降时,活荷载是取=0.5*2*30=30kN/m2还是取0.5*0.55*2*30=16.5kN/m2[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-12-10 20:21 编辑

回帖成功

经验值 +10