土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 给2.2kw电机供电求救需要什么线磁力启动器开关

给2.2kw电机供电求救需要什么线磁力启动器开关

发布于:2006-08-24 15:08:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是一个初学者,今天主人给一个任务我 可西我不会,特此请教
给2.2kw电极供电 ,工厂电压220v,怎么选择电线 还有一个磁力启动器,何一个空气开关应该选择什么型号的 那位大虾帮忙啊 急啊 ,磁力启动器在图纸上怎么画

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gjs10000
    gjs10000 沙发
    单相电机的额定电流一般为8安培/1kw,你可选用2.5mm2,铜导线(软硬线皆可),开关应选用动力型开关。如梅兰日兰--C65N D20 (1P或2P)。
    2006-09-24 22:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • pangzh
    pangzh 板凳
    用1.5cm的多股铜线就行
    2006-09-22 10:12:22

    回复 举报
    赞同0