土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急救!打开一试水阀,为什么所有的水流指示器都动作?
本人设计一高层住院楼,现已完工,可消防检测时,打开一层试水阀,所有楼层水流指示器都动作。多方面查找原因,至今没有结果。特求助专家帮帮我!
设计喷淋时,地下室设消防稳压装置,平时由稳压泵稳压,火灾时启主泵,启主泵时就发生以上情况。

全部回答(10 )

  • guanbw
    这是正常,主泵启动前水流指示器前后的压力相同,主泵启动时水流指示器前后有压力差,所以水流指示器都动作。
    2003-10-17 12:18:17 来自 PC 评论 举报
  • linyinong
    1、应确定是分区分层安装得水流指示器。
    2、从电气专业查。
    2003-10-17 12:02:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10