给排水工程
\
建筑消防给水
\
急救!打开一试水阀,为什么所有的水流指示器都动作?
急救!打开一试水阀,为什么所有的水流指示器都动作?
本人设计一高层住院楼,现已完工,可消防检测时,打开一层试水阀,所有楼层水流指示器都动作。多方面查找原因,至今没有结果。特求助专家帮帮我!
设计喷淋时,地下室设消防稳压装置,平时由稳压泵稳压,火灾时启主泵,启主泵时就发生以上情况。
发布于
2003-10-15 12:29:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
guanbw
这是正常,主泵启动前水流指示器前后的压力相同,主泵启动时水流指示器前后有压力差,所以水流指示器都动作。
2003-10-17 12:18:17
来自 PC
评论
举报
linyinong
1、应确定是分区分层安装得水流指示器。
2、从电气专业查。
2003-10-17 12:02:17
来自 PC
评论
举报