土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 排气压力高??

排气压力高??

发布于:2006-08-24 11:08:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
新安装氨系统单机,空气放了2天,运转时吸气温度和排气温度(130-140)正常,排气压力却在14-16KG之间偏高,只要把膨胀阀开个半圈以上,机器就会罢工,而且排气温度下降时,排气压力反而上升。
请教各位大虾,是否跟冷却塔有关,还是和系统本身管路有关???

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • wangji198453
    wangji198453 沙发
    造成排气压力高的原因很多。
    1、冷凝效果差。冷却水量不足或水温过高;风冷式的风量不足或环境温度过高;冷凝器结垢严重或积尘过多(太脏);2、冷凝面积过小,机组的排气量与冷凝面积配置得不合理;
    3、系统中的不凝性气体过多;
    4、系统中的工质过多;
    5、高压管路配得过小,与机组的排气量不相符;
    6、系统的热负荷过大。
    我觉的14偻说的对
    还有可能是冷凝器排水量不合理~冷凝器大小不配
    2008-01-16 19:24:16

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    不错的话题,顶一下!
    2007-04-28 15:48:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷冷却塔如何计算

请问各位大侠:风冷冷却塔如何计算,概念大概就像如何计算风机盘管似的,在一定风速a下,进风温度定了,进、出水温度定了,选取什么样的风冷式冷却塔?怎么计算冷却塔的大小?排管数?多谢多谢!或者指点一下看什么书也行。我连书都没找到。都是水冷的书!再次多谢!

回帖成功