土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教个仪表信号传送方面的问题

请教个仪表信号传送方面的问题

发布于:2006-08-24 10:10:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
N个换热站,距离锅炉房比较远,怎样实现将换热战内的温度、压力、水泵运行信号送到锅炉房呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 指尖年华
    指尖年华 沙发
    谢谢楼上朋友!
    最远的能有6KM吧,如果采用光纤组网的话,换热站里是不是要用其它设备来实现信号转换呢?
    2006-08-25 08:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • zengbobt
    zengbobt 板凳
    有多远?
    每个换热站用一套微型PLC,采集工况信号。
    锅炉房采用上位机监控。
    各个PLC和上位机构成网络。
    如果很远,并且干扰较大,采用光纤组网。
    2006-08-24 13:03:24