土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【讨论】中央空调表冷器冻裂原因分析

【讨论】中央空调表冷器冻裂原因分析

发布于:2011-12-12 09:19:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
中央空调新风机表冷器冻裂情况,表冷器6000风量,进回水阀均开启,系统循环泵全天开启,直燃机温度控制8:00-20:00 60度循环,20:00-8:00 45度循环,室外气温5~-10度,流量暂无法检测。
哪位老大给分析分析?另新风机表冷器是否有室内循环机跟室外使用机的区别?
在此先谢过。

表冷器开裂情况.JPG


表冷器开裂情况1.JPG


表冷器开裂情况3.JPG


表冷器开裂情况5.JPG

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • xuxpmidea
    xuxpmidea 沙发
    恐怖呢,我们关注中。
    2011-12-21 19:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • yqm7793
    yqm7793 板凳
    室外温度六度能冻裂?
    2011-12-21 08:32:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排管和冷风机可以共同使用一台机器吗?

请问排管和冷风机可以共同使用一台机器吗?现在有这样一个情况:以前是冷风机,后来因为需要换成了搁架排管,只有650米,机器是15P的,蒸发温度-35,货多的时候,降温慢,机器浪费了一大半的冷量,没有充分利用起来!现在想加一5KW的冷风机,不知道可以不可以加?问过一个朋友,说不可以加冷风机,会伤害压缩机!我都糊涂了!所以请问高手:可以不可以同时使用管排和冷风机呢?有没有躯体注意事项?谢谢!

回帖成功

经验值 +10