框架结构中如果填充墙的长度大于高度的2倍,中间就要加构造柱,阳台两个阳角悬臂梁也设置构造柱,都涉及与其顶端的框架梁连接-----我们这里质监站要求顶部混凝土不能浇注到梁底,构造柱顶与框架梁底要隔40到50毫米厚的泡膜板,甚至要求构造柱的四个角的钢筋要对折,再插入框架梁内.理由是构造柱设计时没有考虑受力,这样符合设计的力学模型.可是这样做有一个缺点,就是在梁柱交接处往往很快开裂,影响使用.最近在<建筑工人>2006年第8期上看到:构造柱顶部与框架梁接触处,往往振捣不密实,接触不充分,在与混凝土接触处,容易产生裂缝.应采取以下措施:在支设构造柱模板时,模板应支成喇叭口,并对梁底新旧混凝土接触面进行凿毛,然后浇注掺UEA的膨胀混凝土,使接触处振捣密实,最后再把多余混凝土凿除.很显然这两种做法正好考虑的相反,到底应该怎样做呢?请各位高手发表意见!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • tracysl001
    tracysl001 沙发
    我这边也是采取板顶预留钢筋,板底插筋,现在常规做法不都这样吗?
    2009-07-16 19:49:16

    回复 举报
    赞同0
  • zx641357851
    zx641357851 板凳
    构造柱与框梁应不是一整体,用后浇是否也与梁留有一定的空隙呢
    2009-07-10 11:52:10

    回复 举报
    赞同0