土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请过来帮个忙

请过来帮个忙

发布于:2003-10-14 10:45:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
厂房层高5m,现改建成商场,划分成若干商铺,每个商铺吊顶高2.4m,吊顶上方2.6m空间商家用来存放东西,现布置喷头遇到以下疑问:
1.假如按两个层面来布置喷头,那么下面一层配水管网就影响上面2.6m空间堆放东西
2.是否可以从配水支管上引立管下来,每根立管上在吊顶下和屋面顶板下各布置一个喷头(仓库货架中布置喷头是否如此?)
3.假如可以按第二种方式来布置,那么配水支管上的喷头数是不是把两层的喷头都算在里面(配水支管控制的喷头不能超过8只),如何理解自喷规范8.0.6(同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只),规范所说的"上下安装"是不是只指上下喷,包不包括上面第二种方式?
  • liangfp
    liangfp 沙发
    上下安装不包括上面第二种方式,上层按仓库设计喷淋,下层按商场设计消防,两种管道很难布置,建议单独设,至于空间问题可以把商场层高设计成2.6米,
    2003-10-14 12:08:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防管道用什么管好?

请问各位ggjj消防管道通常都采用什么管材?焊接钢管有镀锌的吗?可用塑料管吗?

回帖成功

经验值 +10