GCK抽屉柜额定电流如何确定?
GCK抽屉柜额定电流如何确定?
一台GCK抽屉柜有个4个抽屉。分别分200A,400A,630A,630A。的断路器。请问本柜设备铭牌上额定电流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最为合理呢、?请大家帮帮忙了、?
发布于
2006-08-23 22:24:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
qjf8061
打名牌的时候一定要符合你们公司的3C证书的范围,同时有一个原则:你的垂直母线的电流一定不能比你的水平母线的电流大,你的电流值要符合电流等级的要求呀.
2008-07-05 10:52:05
来自 PC
评论
举报
sushibo4321
我记得GCK柜体厂家标注的 垂直母线电流最大电流不超过1000A吧,
但确实不是很明白为什么这个值?
2008-07-04 16:07:04
来自 PC
评论
举报
加载更多