钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!
该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!
二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!
但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!
进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!
出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:
1、应当用四芯或五芯电缆,必须有PE保护线!!!
2、缺少三级操作箱!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-14 10:56 编辑 ]
全部回复(62 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报