土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!

发布于:2011-12-12 00:11:12 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!

该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!

二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!

但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!

进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!

出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:
1、应当用四芯或五芯电缆,必须有PE保护线!!!
2、缺少三级操作箱!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-14 10:56 编辑 ]

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力二级配电箱!!!.jpg

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • czhuo126
    czhuo126 沙发
    怒赞一个。图文并茂。
    2015-01-05 10:51:05

    回复 举报
    赞同0
  • xiongtao2012
    xiongtao2012 板凳
    2012-03-14 18:56:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一些现场照片

发一些目前工地的照片,请各位指出不足

回帖成功

经验值 +10