土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 下次王金元他们来了请教一下

下次王金元他们来了请教一下

发布于:2011-12-11 22:16:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防和非消防配电线路要分开配电 自成系统 规范规定应该在总配电室或分配电室分开。深圳电气协会的解释是在有变配电所的建筑内应该在低压屏分开,在没有变配电所的项目中要在总进线箱处分开。但是在比较大的住宅项目中,一般是在塔楼下边放两个总箱,从里边分别配出客梯,消防梯等电源。按照这个说法是不是必须从低压屏分开,如果是,低压屏数目太多了。这种情况塔楼下的配电间或电井是否可以理解为分配电室。求权威人士解释。
  • c67887762
    c67887762 沙发
    有点不太明白,不过还是留下来了,希望可以用到
    2011-12-12 16:38:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一类高层医院,竖向干线采用哪种施工方式比较好

本人在做一个一类高层医院,地上八层,地下两层,竖向干线目前有三种方式,一种是插接式母线,一种是预支分支电缆,一种是绝缘穿刺,想请教下各位同行,大家觉得哪种方式比较好呢在建筑高层楼宇配电干线电缆分支中,按其发展历史的先后次序分为:插接式母线槽、电缆分线箱、预分支电缆和绝缘穿刺连接器。 1. 插接式母线槽:主要用于大负荷配电线路中,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后须分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。