土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 隔栅状喷淋系统管径怎么确定啊?急!急!急!

隔栅状喷淋系统管径怎么确定啊?急!急!急!

发布于:2006-08-23 18:12:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做了一个仓库,仓库危险等级2级,设置了隔栅状的喷淋系统,主管、支管都是连成环的,这个管径要怎么确定啊?
帮帮忙吧,非常着急啊!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangxue1122
    jiangxue1122 沙发
    我管径用了DN100,消防局不认可,可是规范中也没找到关于环管管径的计算阿
    2006-08-28 08:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • gdslrq220
    gdslrq220 板凳
    厉害.
    2006-08-24 10:14:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个是否需要设消防水的问题

这是一个二手车交易市场,二层建筑,面积1022.04m2,体积6132.24m3,这个建筑是否要设消防给水?把它归到其他建筑还是归到商店?归到商店要上,归到其他建筑就不用了。请各位高手赐教!!谢谢!

回帖成功

经验值 +10