土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有给排水计算上的问题请大家帮忙!!

有给排水计算上的问题请大家帮忙!!

发布于:2003-10-13 20:07:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统中水泵的流量、扬程计算

226米是否等于2.26MPa?或等于226mH2O
管道长226米是否沿程损失为226米水柱?


请各位高手帮帮忙!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 水84
    水84 沙发
    扬程计算:
    喷头工作水压+最高喷头和消防水池高差+沿程水头损失(需计算是给排水最基本的)+局部水头损失(需计算也是给排水最基本的)+一定的水压富裕量。
    2003-10-13 21:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • laoqua
    laoqua 板凳
    沿程水损看你的管道流量和管径来计算。
    2003-10-13 21:29:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急救!自动喷水灭火系统中水泵的流量、扬程计算

自动喷水灭火系统中水泵的流量、扬程计算226米是否等于2.26MPa?或等于226mH2O管道长226米是否沿程损失为226米水柱?我的邮箱是eye1111@sohu.com请各位高手帮帮忙!

回帖成功

经验值 +10