土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢梁和混凝土柱组成的门型排架如何考虑跨变影响?
有一柱高10m,柱中心线距离25m,屋面坡度为10%的钢梁和混凝土柱组成的门型排架(柱底固接,柱顶铰接),屋面梁承受q=12KN/M,正常计算我会,但是跨变影响如何算就不会了,请教高手如何计算?

全部回答(7 )

  • whg_saint
    这种跨变影响不容忽视,要计算。梁中无铰,不然梁为瞬变体系了。柱顶的变位能求出,柱的内力能算出来,梁如何考虑?梁的内力如何算?如何整体考虑?我不会。
    2006-08-29 09:47:29 来自 PC 评论 举报
  • cscec-lhl
    梁的跨中是铰接还是焊接到一起的?
    如果是铰接,主要算出柱顶的横向力,以此看作悬臂梁计算柱顶的侧移.然后可以算出跨中变形
    如果是焊接,不用考虑
    2006-08-28 22:11:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10