发布于:2003-10-13 14:19:13
来自:人才招聘/企业招聘
[复制转发]
见到过这样一个计算节能方法:
利用不同转速时n1/n2=Q1/Q2等比例律的几个公式来计算
不同转速下恒压供水的节能,我觉得只有在工况相似点才这个公式才成立,
而对于管道特性于水泵曲线在两个转速下的交点不是工况相似点,不能这么用,
对于恒压供水的节能计算,压力(扬程)一定,只要查到流量累计值,把他们相乘,
就是消耗的功率P1。没采用变频时的能量消耗就用电机运行的时间乘以电机的额定
功率就是消耗的电能P2。P1于P2之间的差值就是节能的数值(先忽略效率)。
请大家指正,谢谢!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
sgsldz
沙发
大家现在都对变频供水很关心,但在农村,夜间用水量很小,水泵几乎是在空转,这样是否能够达到节能目的?
2003-10-29 12:06:29
赞同0
-
study
板凳
请大家继续指教一下,谢谢!
2003-10-20 13:06:20
赞同0