土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一类高层医院,竖向干线采用哪种施工方式比较好

一类高层医院,竖向干线采用哪种施工方式比较好

发布于:2011-12-11 17:37:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在做一个一类高层医院,地上八层,地下两层,竖向干线目前有三种方式,一种是插接式母线,一种是预支分支电缆,一种是绝缘穿刺,想请教下各位同行,大家觉得哪种方式比较好呢
在建筑高层楼宇配电干线电缆分支中,按其发展历史的先后次序分为:插接式母线槽、电缆分线箱、预分支电缆和绝缘穿刺连接器。
1. 插接式母线槽:主要用于大负荷配电线路中,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后须分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。
2. 电缆分线箱:这种连接方式需要占用较大施工空间,成本高,施工复杂且难度大,可靠性较差,分支接头处易形成故障点。
3. 预分支电缆:与母线槽比较,虽具有重要轻、外径小、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低的特点,但价格较高,需专门设备吊装,费时费工。而且,预分支电缆定货前需对建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)进行测量,工厂再根据实际尺寸制作,生产出来的预分支电缆具有不可变更性。为避免因楼层功能改变引起容量的变动,还需将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况还应预留分支线以供备用。
4. 绝缘穿刺线夹:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。不需使用终端箱、分线箱。且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。使用绝缘穿刺线夹做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式。

在网上找了几种方式的优点和缺点,我个人认为插接母线费用太高,不可取;预支分支电缆价格适中,而且用了这么多年,可靠性应该比较好,但是施工比较麻烦,而且灵活性太差;绝缘穿刺价格便宜,灵活性好,施工方便,但是我对穿刺接头长期使用后的接触有担心;总之各有优缺点了,但是目前觉得医院供电比较重要,综合后觉得预分支电缆应该是比较好的方式,想听听各位同行的意见了,谢谢大家的指教了。。。。。。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • love87dream
    love87dream 沙发

    学习了谢谢
    2014-03-12 15:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    害的我数次检查,修改,总是无法发送。最后没办法采取分段来试一试。

    [ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-1-17 15:29 编辑 ]
    2012-01-17 15:25:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于压力开关直接起喷淋泵的问题

向各位求教,最近消防调试中,有个问题无法解决,搞的我十分烦恼。压力开关无法直接启动喷淋泵,检查了压力开关、接线、喷淋泵,没发现任何问题,但是末端放水,就是起不了泵。请问为什么啊?短接压力开关也起不了,但是在接线中间的有个端子,短接可以起。

回帖成功

经验值 +10