土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于压力开关直接起喷淋泵的问题

关于压力开关直接起喷淋泵的问题

发布于:2011-12-11 17:37:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
向各位求教,最近消防调试中,有个问题无法解决,搞的我十分烦恼。压力开关无法直接启动喷淋泵,检查了压力开关、接线、喷淋泵,没发现任何问题,但是末端放水,就是起不了泵。
请问为什么啊?短接压力开关也起不了,但是在接线中间的有个端子,短接可以起。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ryuuku2011
    ryuuku2011 沙发
    我的理解不知道对不对?新加一个的继电器来吸合原来的继电器,原来的继电器还是按照原来的的工作方式进行工作,是这样吗?还有一点不懂,功耗小,压降就小,这是什么意思呢,继电器的功耗跟线路的压降有什么关系呢?
    2011-12-13 20:37:13

    回复 举报
    赞同0
  • feidankt66
    feidankt66 板凳
    7楼说的完全正确,是线路长压降大引起的。
    2011-12-13 19:15:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2096 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教消防产品必须认证的资料

各位老师们好! 想了解一下消防产品必须获得的认证资料是什么?这方面有什么资料吗?苦于没有相关的知识,所以求教于各位老师们,还请各位老师给以指点。 如:应急灯照明灯具、疏散指示、各级防火门、防火卷帘门、灭火器、消火栓及箱等等。 谢谢

回帖成功

经验值 +10